현재 위치
  1. 공지사항

공지사항

공지사항입니다.

게시판 상세
제목 태양광 시스템 문제 해결: 세 가지 일반적인 문제
작성자 티엔피솔루션 (ip:)
  • 평점 0점  
  • 작성일 2022-02-15 11:22:19
  • 추천 추천하기
  • 조회수 2656

태양광 시스템 문제 해결: 세 가지 일반적인 문제

HVAC재생 에너지에너지 관리트러블슈팅

전국적으로 태양열 벌전 설치 수가 매년 더 빠르게 증가하고 있어 태양광(PV) 시스템의 문제를 효율적이고 효과적으로 해결하는 방법을 알고 있는 기술자에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다.

Fluke 393 FC를 사용하여 한 패널 후면을 판독하면서 일렬로 늘어선 태양 전지판 사이에 서 있는 기술자.

문제 해결은 전문 태양열 기술자의 기술 중 중요한 부분입니다. 이 경우 기술자는 Fluke 393 FC를 사용하여 PV 패널 후면에서 판독합니다.

PV 시스템의 문제 해결은 일반적으로 PV 패널, 로드, 인버터, 컴바이너 박스 등 시스템의 네 가지 부분에 초점을 맞춥니다.

태양열 설치의 대부분 영역에서 작업하는 데 가장 적합한 도구는 Fluke 393 FC CAT III 1500 V 클램프 미터입니다. 이 제품은 세계 유일의 CAT III 1500V 정격, IP 54 ac/dc 클램프 미터로서 dc 전원, 오디오 극성 알림, 시각적 연속성 등의 기능을 갖추고 있으며 태양열 PV 응용 분야에서 테스트 및 측정에 적합하게 제작되었습니다.

테스트 리드, iFlex 플렉시블 전류 프로브, 자석 홀더 및 휴대용 케이스가 포함된 Fluke 393 FC

iFlex™ 플렉시블 전류 프로브가 포함된 Fluke 393 FC CAT III 1500V True-rms 클램프 미터

1. PV 패널 문제 해결

먼저 미터링 시스템 또는 인버터에서 전체 시스템의 출력을 점검하십시오. 문제 해결을 시작하기 전에 어레이에서 인버터의 입력 전압 및 전류 레벨을 점검하고 기록하십시오. 다음 두 가지 시나리오 중 하나가 발생할 수 있습니다.

  • 전체 PV 시스템 또는 그 일부가 다운되었거나 전력이 공급되지 않습니다. 이는 인버터의 문제와 관련이 있을 수 있습니다.
  • 또는 PV 시스템 출력이 예상보다 낮습니다. 이는 스토리지 또는 모듈 중 하나의 문제와 관련이 있을 수 있습니다.

집중 장치(concentrator)에서 뒤 쪽으로 개별 분기 배선을 추적하십시오. 전체 시스템의 퓨즈를 육안 점검하고 차단기와 스위치를 재설정하십시오. 와이어 파손 및 느슨하거나 더러운 연결부가 있는지 점검하고 필요에 따라 교체 및 청소하십시오. 모듈 사이의 연결이 느슨하지 않은지 확인하십시오. 느슨해져서 접촉이 잘 안될 수 있습니다.

컴바이너 박스는 모듈의 개별 와이어가 다시 모이기 때문에 시스템 문제를 해결하기에 아주 좋은 장소가 될 수 있습니다. 각 모듈에는 Fluke 393 FC에서 점검해야 하는 퓨즈가 있을 수 있습니다.

배선 문제 및 연결이 느슨하면 모듈이 너무 낮은 전압을 생성할 수도 있습니다. 모든 배선 연결을 점검하십시오. 모듈 출력이 낮으면 개별 셀 섹션이 불량일 수 있습니다. 따라서 문제의 원인이 발견될 때까지 정션 박스의 393 FC를 사용하여 추적할 수 있습니다.

Fluke 393 FC는 Voc를 테스트할 때 오디오 극성 경고를 제공합니다. 극성이 반대로 바뀐 경우 컴바이너 박스의 다른 회로가 의도치 않게 직렬로 연결되어 최대 인버터 입력 전압을 초과한다는 의미일 수 있습니다.  

모듈 자체에 먼지나 음영이 있으면 출력이 저하될 수 있습니다. 이 모듈은 일반적으로 수년에 걸쳐 유지 보수가 필요하지 않도록 설계되었지만 청소해야 할 수도 있습니다. 꽃가루와 먼지는 해당 국가의 일부 지역에서 심각한 문제가 될 수 있습니다.

2. PV 로드 문제 해결

PV 시스템은 건물 전기 부하를 작동하는 데 사용되며, 부하에 문제가 있으면 시스템에도 영향을 미칩니다. 첫 번째 단계는 Fluke 393 FC의 부하 스위치, 퓨즈 및 차단기를 점검하여 부하 연결부에 적절한 전압이 있는지 확인하는 것입니다. 그런 다음 393 FC를 사용하여 퓨즈와 회로 차단기를 점검합니다. 퓨즈가 끊어지거나 차단기가 작동된 경우 원인을 찾아 결함이 있는 구성 요소를 수리 또는 교체하십시오. 부하가 모터인 경우 내부 열 차단기가 작동되거나 모터 안의 권선이 단선된 것일 수 있습니다. 테스트를 위해 다른 부하를 연결하고 제대로 작동하는지 확인합니다.

다른 전기 시스템과 마찬가지로, 전선이 파손되어 있는지, 느슨한 연결부가 있는지 점검하십시오. 오염된 연결부를 모두 청소하고 불량 배선을 모두 교체하십시오. 전원이 꺼진 상태에서 접지 고장이 있는지 점검하고 수리하십시오. 퓨즈나 차단기가 끊어지거나 다시 트립이 발생하는 경우, 필요한 부분을 찾아 수리해야 합니다.

그래도 부하가 제대로 작동하지 않으면 Fluke 393 FC를 사용하여 부하 연결부에서 시스템의 전압을 점검합니다. 와이어 크기가 너무 작은 경우 늘려야 할 수 있습니다. 또한 부하에 연결되는 와이어가 너무 길 수 있습니다. 그러면 부하에서 낮은 전압으로 표시됩니다. 이 경우 회로 부하를 줄이거나 더 큰 와이어를 사용해야 합니다.

3. PV 인버터 문제 해결

매일 가변 속도 드라이브를 사용할 수 있으므로 AC 및 DC 전원을 확인하는 데 사용됩니다. 또한 PV 시스템의 인버터가 고장이 나 문제가 발생할 수 있습니다. 인버터는 DC를 PV 시스템에서 AC 전원으로 변환하여 건물용으로 사용합니다.

인버터가 올바른 출력을 생성하지 않는 경우 먼저 인버터의 작동 DC 입력 전압 및 전류 레벨을 점검하고 기록하십시오. AC 측에서 Fluke 393 FC를 사용하여 인버터의 출력 전압 및 전류 레벨을 점검합니다. 이러한 시스템 중 다수는 현재 인버터와 시스템 성능을 나타내는 디스플레이를 가지고 있습니다. 393 FC는 True-rms 판독값을 생성하기 때문에 전압과 전류를 사용하여 킬로와트(kW) 출력을 측정하고 기록할 수 있습니다. 가능하면 인버터 디스플레이를 사용하여 현재 총 킬로와트 시간(kWh)을 표시합니다. 그런 다음 이 값을 기록하고 마지막 검사 중에 기록된 값과 비교할 수 있습니다. DC 측에서는 393 FC를 사용하여 DC 전원을 점검하고 측정값을 휴대폰의 Fluke Connect™ 앱에 저장할 수 있습니다.

인버터가 적절한 양의 전력을 생산하지 못하면 여러 가지 문제가 발생할 수 있습니다. 이 모든 문제는 Fluke 393 FC를 통해 쉽게 확인할 수 있습니다.

  • 끊어진 퓨즈
  • 작동된 차단기
  • 손상된 와이어

393 FC를 사용하여 인버터의 출력 AC 측을 측정합니다. 인버터의 부하는 너무 높은 전류 요구를 가질 수 있습니다. 이중 디스플레이에 AC 전압 및 주파수가 표시되어 있으면 인버터 AC 출력이 올바르게 작동하는지 확인할 수 있습니다.

인버터는 로컬 유틸리티에 연결될 수 있습니다. 인버터의 AC 전류 출력은 배열의 태양광 입력 수준에 따라 변동합니다. 인버터는 유틸리티에 대한 올바른 출력 전압 및 위상을 유지합니다. 유틸리티의 전압 문제로 인해 인버터가 셧다운될 수 있습니다. 이 경우 수리는 유틸리티 회사에 문의하십시오.

Fluke 393 FC 클램프 미터는 장갑 및 안면 보호대를 포함한 개인 보호 장비의 기술자가 테스트 리드를 사용하여 측정을 수행할 때 개방형 인버터 패널 옆에 매달려 있습니다.

Fluke 393 FC CAT III 1500 V 클램프 미터는 DC 전원, AC/DC 전압 및 전류를 측정하고 인버터 문제를 해결하는 데 유용합니다.

4. 컴바이너 박스 문제 해결

컴바이너 박스를 문제 해결할 때 PV 배열이 올바르게 작동하는지를 확인하기 위해서는 전류 측정 및 계산이 중요합니다. 개별 배열에서 전류를 측정하거나 현재 측정값을 조합하면 셀이 오작동했는지를 결정하는 데 도움이 됩니다.

Fluke 393 FC 클램프 미터의 더 얇은 측정턱 설계를 통해 인버터나 컴바이너 박스와 같이 좁거나 혼잡한 공간에서도 결합 전류 측정을 위해 측정턱에 여러 개의 컨덕터를 사용할 수 있습니다.



첨부파일
비밀번호 수정 및 삭제하려면 비밀번호를 입력하세요.
댓글 수정

비밀번호 :

/ byte

비밀번호 : 확인 취소